Shelly 1 mini gen3 e possibili disturbi da fotovoltaico
Gli ingressi degli Shelly sono portati a metà tensione per poter accettare sia interruzione di fase che di neutro. Questo li rende più sensibili alle correnti parassite indotte dall'accoppiamento di altri cavi che passano nello stesso corrugato, specialmente se i tratti sono lunghi. L'aumento di tensione durante la produzione fotovoltaica può amplificare questi disturbi parassiti.
Chiaro Mike.
Quel grafico proviene dalla lettura di solarman integrato in home assistant (quindi la CT dell'inverter), venerdì ritorno a casa e provo a prendere il log da un altro Shelly. Considera che l'unico carico "importante" attualmente attivo è una ACS a pompa di calore che parte alle 9 e più o meno si ferma per le 11 (la temperatura non scende mai sotto i 35 gradi e farla arrivare a 50 è un attimo). I condizionatori....se non ci sono io non sono graditi 😂😂😂 e l'induzione è utilizzata poco ancora. Prima di invertire fase e neutro sugli Shelly, credi possa essere utile provare un qualche filtro in ingresso sulla linea luci? Stra grazie per il supporto
Quel grafico proviene dalla lettura di solarman integrato in home assistant (quindi la CT dell'inverter), venerdì ritorno a casa e provo a prendere il log da un altro Shelly. Considera che l'unico carico "importante" attualmente attivo è una ACS a pompa di calore che parte alle 9 e più o meno si ferma per le 11 (la temperatura non scende mai sotto i 35 gradi e farla arrivare a 50 è un attimo). I condizionatori....se non ci sono io non sono graditi 😂😂😂 e l'induzione è utilizzata poco ancora. Prima di invertire fase e neutro sugli Shelly, credi possa essere utile provare un qualche filtro in ingresso sulla linea luci? Stra grazie per il supporto